海南安装 2015-01-29 15:50:19 | 海南省 安装 | 1321查看 2回答
承台主筋作接地线长度计算
各位你好,我这是海南定额,然后我们有个定额是承台主筋作接地线,单位为米,可能你们那边的定额单位是以处或者个来计算,我想问下,(1)我们定额里面这个长度怎么计算,就是算哪部分,(2)然后你们定额里面跟这个承台主筋作接地线定额相似的子目钢筋的含量是多少,就是每处的钢筋含量,大概每处几米钢筋。谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1大概按俩米一根计算 也就是每处俩米 七八米放一个 钢筋含量就是按照圆6的0.26kg/m
2015-01-29 16:30:15
-
海南2008常用册安装综合定额计算规则:六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“m”计算。每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
根据设计母线长度或者实际长度计算工程量,可套用2-7-67子目桩承台主筋作接地线安装子目乘以系数2即可。
2015-01-29 16:05:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看