阿勇 2015-01-29 16:08:25 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 5526查看 4回答
相邻板标高不同 钢筋是否拉通的问题
11g101-1的84;88页分别有梁的相邻跨有高差的节点图。那板是跟着梁的规则走,还有有他自己的规则。如有请说下在第几页问题补充:并不是局部升降板的节点。是指类似卫生间和普通地面有几十的高差。那个高差的大小是按梁宽的1/6内可以拉通。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:板在11g101-1的99~100页里,有梁时的做法在截图中也有了。截图右上角。好像没有拉通的做法。
2015-01-29 16:14:17
-
具你所描述的 个人在施工现场经验来说 不会拉通的 你就按板布筋 及按照11g101-1 里面的99-100
2015-01-29 16:39:14
-
11g101-1的84;88页分别有梁的相邻跨有高差的节点图。那板是跟着梁的规则走,还有有他自己的规则。如有请说下在第几页
并不是局部升降板的节点。是指类似卫生间和普通地面有几十的高差。那个高差的大小是按梁宽的1/6内可以拉通。
类似卫生间和普通地面有几十的高差,这个高差的大小是不拉通设置的.在12G901中板构造中有详图的.4-35.
2015-01-29 17:46:09
-
上下板高低太大了,应该有梁来连接的,不会才用降板的节点处理的
2015-01-30 00:02:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看