49****@qq.com 2015-01-30 09:59:05 | 甘肃省 土建 | 12914查看 3回答
变形缝是否算建筑面积
下图的变形缝能否计算建筑面积
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,不应该计算。3.0.20及3.0.23都说明一个问题,变形缝必须是内部才可以计算建筑面积。 “3.0.20高低联跨的建筑物,应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积”;这句话说明高跨建筑面积计算规则:不论是否有变形缝、还是高低跨内部联通,高跨建筑面积只能按外边线计算,变形缝根本不在高跨内考虑。 “3.0.20:其高低跨内部联通时,其变形缝应计算在低跨面积内”说明:只有内部联通,即变形缝属于建筑物内的(而非“外”的哦,对应3.0.23解释),才可以计算建筑面积,至于并与底跨还是高跨没有实际意义,遵守规定即可。 两栋楼在一起,基础连通,但主体内部不连通,两个外墙中间设有300宽设变形缝。这只是设计师考虑了经济因素及场地因素的一种“经济”设计,两个不同个体,共用一个基础而已。若变形缝计算建筑面积,两栋楼就合并为一栋楼了,取费类别提高了,造价上去了,岂不辜负设计师的一番美意。
2,如果该变形缝在室外则不计算,在室内则计算;依据如下
2015-01-30 11:02:04
-
变形缝是计算建筑面积的。下面划红线的部分通俗的理解就是建筑物竣工后从外面可以看到的。
2015-01-30 10:37:40
-
必须计算建筑面积
2015-01-30 10:23:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看