452042136@qq.com 2015-01-30 19:04:54 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 4683查看 3回答
请教下这个集水坑钢筋该怎样布置,(请明确说明,谢谢!)
请教下这个集水坑钢筋该怎样布置,(请明确说明,谢谢!)3号筋和5号筋是不是需要自己在其他箍筋中输入。X,Y向钢筋怎么去看?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教下这个集水坑钢筋该怎样布置,(请明确说明,谢谢!)3号筋和5号筋是不是需要自己在其他箍筋中输入。X,Y向钢筋怎么去看?
你截图中的集水坑在钢筋软件中不用集水坑构件来定义,可以用筏板来定义底板,用砼剪力墙来定义四周的壁,用现浇板来定义盖板.把5号筋在定义四周剪力墙的其他钢筋中选择钢筋图形并输入钢筋信息,然后在后边的类型中选择为垂直加强筋.3号筋在定义剪力墙时的水平筋栏中输入,2号筋在剪力墙垂直筋栏中输入.在计算节点中设置弯折即可.
2015-01-30 21:16:42
-
放坡角度调成45度,下角斜加筋在其它中输入。
2015-01-31 08:49:21
-
None
2015-01-30 21:12:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看