• 关于水流指示器、信号闸阀等接线是否需要套定额?

    水流指示器、信号闸阀等安装已经在本体安装中套了定额,比如水流指示器,我已经借用第七册相应阀门子目计入费用了,还需不需要把水流指示器接线的定额套入计费?也就是说本体安装定额和接线定额是不是都要套?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要,接线部分在消防烟感系统中考虑

    2015-01-31 10:55:46 

  • 你好:信号阀和水流指示器安装不含接线,本体安装和接线安装都要分别套定额的。

    2015-01-31 12:35:48 

  •     第七册定额说明:5.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》。 套用 10-282 阀门检查接线电动蝶阀   子目。