追梦 2015-02-02 14:01:55 | 重庆市 其他专业 | 1651查看 1回答
电气系统调试问题?
重庆地区一小区的部分设备(这里拿负一楼的消防水泵距举例)工作电源是从变压器接到低压配电柜再接到配电箱的,备用电源是从发电机接到低压配电柜再接到配电箱的,:问题1、从配电柜断路器到末端配电箱工作电源和备用电源都接到这个配电箱,实行末端互投,在计算调试系统时,1KV以下送配电装置综合调试应该记取2个系统还是1个系统?我在新干线上查询了很多次,但是说法不一,是不是应该记取从变压器引出来的这个系统调试,发电机接出来的是备用线路就不计了吗?请大侠说明白一些?2、变压器出来通过母线接到低压配电柜,一个配电柜里通过断路器引出4个线路,分别再引到不同配电箱,那么这里应该记取几个系统调试,是一个还是四个呢?3、末端互投配电箱的互切装置是否需要单独记取调试?如需记取应该套什么定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1、从配电柜断路器到末端配电箱工作电源和备用电源都接到这个配电箱,实行末端互投,在计算调试系统时,1KV以下送配电装置综合调试应该记取2个系统还是1个系统?我在新干线上查询了很多次,但是说法不一,是不是应该记取从变压器引出来的这个系统调试,发电机接出来的是备用线路就不计了吗?请大侠说明白一些?
是应该记取从变压器引出来的这个系统调试,发电机接出来的是备用线路就不计。2、变压器出来通过母线接到低压配电柜,一个配电柜里通过断路器引出4个线路,分别再引到不同配电箱,那么这里应该记取几个系统调试,是一个还是四个呢?
是一个系统。
3、末端互投配电箱的互切装置是否需要单独记取调试?如需记取应该套什么定额?
是的,要单独计取调试费。套取双电源切换箱的定额。
2015-02-03 08:15:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看