勤能补拙 2015-02-02 22:59:43 | 江苏省 土建 | 1317查看 1回答
关于后浇带与地沟改如何正确列项
如下图所示,筏板基础内有地沟,我是按照整体筏板基础进行列项,还是讲地沟部位分开,请大师指导,还有就是筏板部位有后浇带,剪力墙在后浇带位置按规定也需要留置,那么图纸中无明确要求及节点时,我是否要计算剪力墙的后浇带
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
就是列整体筏板的,地沟也是筏板的组成部分,其实就在在筏板上留一个沟槽,他并不能改变整体筏板的性质,在筏板上的集水坑,电梯井,排水沟,电缆沟等工程量都要合并按筏板定额计价的,
只要后浇带不能和筏板合并,因为后浇带的混凝土要提高级别,甚至还有做膨胀防水混凝土,他的项目特征完全和筏板不同的,必须单独列项计价
但是此电缆沟虽然不单独列项,要定义集水坑画图,因为涉及到混凝土工程量的扣减
2015-02-02 23:52:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看