海南安装 2015-02-03 11:27:12 | 海南省 安装 | 1513查看 2回答
构架接地处及钢铝窗接地
各位高手你好。我想问下,屋顶上的轻钢结构还是楼层外围的金属门窗接地是套用这两个定额是吧。但是我不知道,(1)一般几层楼门窗就开始接地了,有没有标准。(2)我的工程量,是不是外围门窗个数,套用钢铝窗接地定额,(3)那这个构架接地处定额一般用在什么地方啊。谢谢。这两个定额我有点桃模糊。感谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
各位高手你好。我想问下,屋顶上的轻钢结构还是楼层外围的金属门窗接地是套用这两个定额是吧。但是我不知道,(1)一般几层楼门窗就开始接地了,有没有标准。
答:有标准,规范有规定对于高层建筑来讲,楼层超过10层包括10层,高度超过30米的高层建筑,从10层或者30米开始每隔三层对建筑外围的金属门窗做防雷接地以防侧击雷;
(2)我的工程量,是不是外围门窗个数,套用钢铝窗接地定额,
答:正确
(3)那这个构架接地处定额一般用在什么地方啊。谢谢。这两个定额我有点桃模糊。感谢了。
答:指的是建筑物外金属构件、金属构筑物、屋面的设备、屋面金属爬梯等
2015-02-03 12:50:27
-
1)一般几层楼门窗就开始接地了,有没有标准。一般是11层或者30米以上考虑,具体按设计要求
(2)我的工程量,是不是外围门窗个数,套用钢铝窗接地定额, 是的
(3)那这个构架接地处定额一般用在什么地方啊。 一般与室外栏杆、铁件等连接选用这个定额
2015-02-03 11:50:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看