realfox@126.com 2015-02-03 21:30:38 | 江苏省 土建 | 3185查看 3回答
如何记取工程量及如何套用超高费定额
请问下:该楼10层,层高2.8M ,室外地坪-0.3M,总高为28M,第八层楼面为19.6M,请问第八层如何记取工程量及如何套用定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先看定额关于超高费的编制说明:
一、建筑物超高增加费
【1、建筑物设计室外地面至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、突出屋面的电梯间、楼梯间等的高度)超过20m时,应计算超高费。】
这样就可以判断28-20=8米可以计算超高费用。而23.1的位置恰好在第五层的中间位置,处于第五层离地1.1米的位置处, 在看下一个编制说明:
【3、超高费按下列规定计算:
1)檐高超过20m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算。
2)层高超过3.6m时,以每增高1m(不足0.1m按0.1m计算)按相应子目的20%计算,并随高度变化按比例递增。
3)建筑物檐高高度超过20m,但其最高一层或其中一层楼面末超过20m时,则该楼层在20m以上部分仅能计算每增高1m的层高超高费。】
根据这个编制说明第三条的规定,该案例层高都没超过3.6米,此情况在定额解释里也已经很明确的回复,只有20米以上的楼层超过3.6米层高才可以计算层超高费。
本案例虽然第八层高度超过20米了,该层的地面也在20米以下,但层高都没超过3.6米。所以该案例第八层不计算超高费的。
2015-02-04 09:58:40
-
该楼10层,层高2.8M ,室外地坪-0.3M,总高为28M,第八层楼面为19.6M,请问第八层如何记取工程量及如何套用定额【第八层只能记取层超高费,】
(2)层高超过3.6m时,以每增高1m (不足0.1m按0.lm计算)按相应子目的20%计算,并随高度变化按比例递增。
(3)建筑物檐高高度超过20m,但其最高一层或其中一层楼面末超过20m时,则该楼层在20m以上部分仅能计算每增高1m的层高超高费第八层的工程量=22.4-20=2.4,
第八层的工程量就是第八层的建筑面积*2.4*20%,套18-1子目
2015-02-04 20:46:58
-
定额中超高费按超高降效增加费以设计标高+0、000为基准;安装高度超过+6m及20m以内,按照超过部分人工费30%计取;超过20m以上,应按定额“册说明”计取,以超过部分人工费乘以相应系数计取。该项费用全部为人工工资。
第十七章 高层建筑超高费
说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括高层建筑超高费共4个子目。
(二)本章建筑工程高层建筑超高费,是按整体工程综合编制的。
(三)高层建筑超高费综合了施工降效、通讯联络等费用。
二、工程量计算规则
这个八层是不记取工程量及套用定额,建筑工程高层建筑超高费,是按整体工程综合编制的。超高费按建筑面积以平方米计算。2015-02-04 07:25:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看