阿鼎的白菜 2015-02-04 21:02:18 | 江苏省 云翻样 | 7343查看 4回答
柱纵筋露出长度
现在大家在手动翻样的时候,对于框架柱,暗柱,端柱纵筋的露出长度是怎么取的,谢谢了,大家的经验是什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现在大家在手动翻样的时候,对于框架柱,暗柱,端柱纵筋的露出长度是怎么取的,谢谢了,大家的经验是什么?
答:首先要确定嵌固部位,嵌固部位露出柱净高的1/3 非嵌固部位1/6,避开非连接区后尽量把接点放低有利与下次接筋,还要考虑柱插筋下料长度是不是原材料的倍数 尽量减少料头,最好能兼顾下上部楼层接筋位置就更好了。总之避开非连接区后高低是可调的 要根据自己的工程确定。(我指的是翻样算量就软件默认就好了)
2015-02-06 13:01:10
-
已采纳
对于框架柱,暗柱,端柱,露出楼面按500计算就可以了
2015-02-04 23:52:30
-
已采纳对于框架柱,根据规范要求:1、首层大于等于1/3净高,2、其他层在1/6净高、500cm、柱截面长边起三者中大值。也就是说接头不在箍筋加密范围内。
对于暗柱,端柱,露出楼面按500计算就可以了 。
2015-02-05 08:27:06
-
已采纳
基础坎固部位以外是500、6分之层高、柱净宽取大值,不过一般都是500,基础坎固部位为3分之层高
2015-02-05 08:40:32