笨笨狗 2015-02-05 11:48:40 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2723查看 2回答
板后浇带钢筋计算
如下图所示,板的后浇带钢筋是单构件计算的,在模型中通过三维显示,此处板的受力筋并没有因为后浇带的缘故而断开。自己对图纸的理解是,上部增设板面补强钢筋,下部增加板底补强钢筋,直径取原板面筋、板底筋直径,间距变为原来的1倍。如下图所示,此工程中对方计算为板后浇带钢筋、板后浇带措施筋。请问,1)自己认为的需要增加的钢筋计算是否正确?是否全面?2)板后浇带措施筋是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板的后浇带钢筋是单构件计算的,在模型中通过三维显示,此处板的受力筋并没有因为后浇带的缘故而断开【后浇带只是混凝土后期浇筑,钢筋还要一次性扎好的,钢筋不但不能断开,还要另外进行加强配筋的】。自己对图纸的理解是,上部增设板面补强钢筋,下部增加板底补强钢筋,直径取原板面筋、板底筋直径,间距变为原来的1倍。如下图所示,此工程中对方计算为板后浇带钢筋、板后浇带措施筋。请问,1)自己认为的需要增加的钢筋计算是否正确【后浇带的补强钢筋是原有钢筋截面的一半,而不是和原有钢筋等间距布置的】?是否全面【不全面的,应该是尊重设计按图施工,按图计算,怎么补强设计会注明的,设计没有注明就表示不需要补强】?2)板后浇带措施筋是什么【后浇带的措施筋就是固定钢丝网的短钢筋和支撑止水钢板的短钢筋】?
2015-02-05 17:59:53
-
你的理解是正确的 板后浇带措施筋是什么?是板中的马凳筋
2015-02-05 11:55:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看