水落花开7887 2015-02-07 10:54:09 | 河南省 其他专业 | 10637查看 5回答
圈梁的布置原则
在剪力墙结构中,填充墙超过四米应该在墙中部或者洞口上部设置圈梁,我想把圈梁布置在洞口上方兼做过梁,但是洞口标高不一致,不是同一道墙的圈梁可以设置不同的标高吗?不是说圈梁要通长吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在剪力墙结构中,填充墙超过四米应该在墙中部或者洞口上部设置圈梁,我想把圈梁布置在洞口上方兼做过梁,但是洞口标高不一致,不是同一道墙的圈梁可以设置不同的标高吗?不是说圈梁要通长吗?
不在同一道墙的圈梁可以设置不同的标高的,两端锚入柱中就可以.
2015-02-07 12:27:24
-
这种情况在实际当中,是选择门窗洞口比较高的设置圈梁,对于洞口小的地方,局部加大过梁。。 在软件中,设置一道圈梁,同样选择最高的洞口,其他的按规定设置过梁即可
2015-02-07 10:59:33
-
在门的顶标高不统一时应选择较高的门洞设置圈梁,较低的则需要布置上过梁吗,圈梁的标高只有两个标高可以改起点和终点,没办法设置多个标高。
看门洞和圈梁之间的高差 大了的话 机 在门窗那里 定义 过梁,小的话直接 圈梁代替过梁
2015-02-07 11:34:48
-
在剪力墙结构中,填充墙超过四米应该在墙中部或者洞口上部设置圈梁,我想把圈梁布置在洞口上方兼做过梁,但是洞口标高不一致,不是同一道墙的圈梁可以设置不同的标高吗?不是说圈梁要通长吗?
答:当设计没有明确时,可按图集处理的。
2015-02-07 11:37:37
-
当同一道墙中的圈梁不同标高时,圈梁可以互相延伸搭接不小于500mm。圈梁不在同一道墙上时,可以设置不同标高。
2015-02-09 21:40:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看