ZHAOJINGAA 2015-02-07 15:10:39 | 湖北省 安装 | 2352查看 5回答
消防自动报警系统中非消防负荷是什么意思
问题补充:非消防负荷怎么也带有输入输出的模块
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:消防自动报警系统中非消防负荷是指与消防无关联的负荷,如普通的照明等
问题补充:
非消防负荷带有输入输出模块,是为在有火警时切断非消防电源使用的。
2015-02-07 19:22:47
-
消防自动报警系统中非消防负荷是
用户照明﹑商铺照明﹑公共照明﹑扶梯﹑客梯﹑空调
2015-02-08 16:29:22
-
消防自动报警系统中非消防负荷是其它负荷的意思,不属于消防负荷。
2015-02-07 16:24:56
-
消防负荷是指当火灾发生时的备用电源,一般有,消防风机,消防电梯,应急照明,等!主要就是消防相关的东西的负荷用电!
像其他的就都是非消防负荷了
2015-02-07 17:23:00
-
供电系统中的非消防负荷指的是:除了消防供电电源负荷以外的所有其他供电负荷。火灾自动报警系统设计规范中规定:火灾发生时要切断相关区域的非消防电源。这里的非消防电源(负荷)不是“消防自动报警系统中”的,是整体建筑物的供电系统。
2015-02-07 21:38:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看