排烟风机控制箱的安装高度,及其输入输出模块的安装高度,他们是否是在同一安装高度上
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般联动报警的模块安装在排烟风机控制箱内,排烟风机控制箱的安装高度,及其输入输出模块的安装高度,他们是应该在同一安装高度上的。
2015-02-08 16:41:53
-
排烟风机控制箱的安装高度和其输入输出模块的安装高度,他们是应该在同一安装高度上的。一般情况下,都安装在排烟风机控制箱内。便于接线和维修。
2015-02-08 11:21:16
-
控制箱1.4~1.5米或吊顶内安装,模块就近安装。
2015-02-07 15:58:56
-
排烟风机控制箱的安装高度,及其输入输出模块的安装高度,他们是应该在同一安装高度上的。
2015-02-07 16:22:50
-
是的,一般联动报警的模块安装在排烟风机控制箱内
2015-02-07 15:27:16
-
你好:按装高度按设计图纸标准,模块应该是安装在箱体内的 。
2015-02-07 16:28:07
-
排烟风机控制箱的安装高度,及其输入输出模块的安装高度,他们是否是在同一安装高度上?
这只是一种情况,是在一个地方,还有些排烟防火阀也有模块。
2015-02-07 15:44:35
-
风机控制箱安装高度一般距地面1.5左右,一般输入输出模块安装在风机配电箱内,便于检修。
2015-02-11 14:22:26