ZW****@LONGVIEWSH.COM 2015-02-09 10:30:42 | 上海市 安装 | 735查看 5回答
通风空调冷冻水图纸事宜
本人刚接触空调水这一块,现在在算冷冻水这一块的工程量。其中冷冻水主管为DN50到风机盘管这一块管道看风机大样图上面画着支管是DN15阀门是DN20的而且阀门是闸阀,这个是不是设计错误还是我自己理解错误,请老师详细讲解下。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先纠正一下是冷凝水管而不是冷冻水管。主管是50管,在风机盘管处为20管或是15管,这都是可能的,这应该是设计方根据风机盘管的功率而定,但是阀门的直径肯定要的管道是一样的。
2015-02-09 11:30:13
-
楼上的纠正是错误的,冷冻水就是冷冻水;
空调末端一般都是DN20支管,DN15的不多,几乎没有,最好咨询设计确认一下为好。
2015-02-10 08:27:02
-
冷冻水主管管道上的阀门应该与所依附管道一般是同径,
2015-02-10 09:23:35
-
你好:有些设计直接采用标准图集,可以问设计人员。
2015-02-09 10:46:14
-
管道上的阀门与所依附管道一般是同径,你说的这种情况应该是图纸设计错误
2015-02-09 10:44:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看