四月天 2015-02-09 15:11:06 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2228查看 2回答
什么是“基础立板”?
各位老师,定额P971(4)“贮水池壁、贮仓壁、大型设备基础立板高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可计算双排外墙脚手架;自然地坪距底板上表面深度超过1.2m的,地下部分可计算里脚手架;底板可计算满堂脚手架”请问一,什么是“基础立板”?二,“底板计算满堂脚手架”指套12-230满堂基础脚手架,工程量为池子底板底面积吗?三,“贮水池壁高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可计算双排外墙脚手架”,这个脚手架的工程量为池壁外墙抹灰面积吗?那里面的内墙和盖板就不需要脚手架了吗?四,“自然地坪距底板上表面深度超过1.2m的,地下部分可计算里脚手架”,这个里脚手架是内墙抹灰面积还是内墙单面垂直投影面积?五,我现在遇到一个池子,5m高,一半埋在土里,一半在地面以上,池子中间有隔墙,关于脚手架到底该怎么套子目呢?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额P971(4)“贮水池壁、贮仓壁、大型设备基础立板高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可计算双排外墙脚手架;自然地坪距底板上表面深度超过1.2m的,地下部分可计算里脚手架;底板可计算满堂脚手架”请问一,什么是“基础立板”?就是指基础垂直立面;
二,“底板计算满堂脚手架”指套12-230满堂基础脚手架,工程量为池子底板底面积吗?是的,理解正确;
三,“贮水池壁高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可计算双排外墙脚手架”,这个脚手架的工程量为池壁外墙抹灰面积吗?是的,指壁外立面面积;那里面的内墙和盖板就不需要脚手架了吗?有内隔墙的按里脚手架计算;盖板不计算脚手架;
四,“自然地坪距底板上表面深度超过1.2m的,地下部分可计算里脚手架”,这个里脚手架是内墙抹灰面积还是内墙单面垂直投影面积?指内墙单面面积;
五,现在遇到一个池子,5m高,一半埋在土里,一半在地面以上,池子中间有隔墙,关于脚手架到底该怎么套子目呢?地下部分四周按内壁净长度*地下高度,套里脚手架子目,地上部分按四周外墙外壁面积,套外双排脚手架;内隔墙按净长度*总高度套外单排脚手架(因高度在3.6米以上);另外内部可以计算满堂脚手架,套12-231子目。底板可以套12-230子目。
2015-02-09 21:28:37
-
定额P971(4)“贮水池壁、贮仓壁、大型设备基础立板高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可计算双排外墙脚手架;自然地坪距底板上表面深度超过1.2m的,地下部分可计算里脚手架;底板可计算满堂脚手架”
一,什么是“基础立板”?
基础立板就是贮水池壁、贮仓壁,大型设备基础指基础四周高度(有些大型设备基础中间可能是空的,中间有柱,上面为梁及板)。
二,“底板计算满堂脚手架”指套12-230满堂基础脚手架,工程量为池子底板底面积吗?
是的,套12-230(满堂基础脚手架)子目,工程量为地板面积。计算规则如图
三,“贮水池壁高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可计算双排外墙脚手架”,这个脚手架的工程量为池壁外墙抹灰面积吗?那里面的内墙和盖板就不需要脚手架了吗?
这个工程量为“外围周长乘以高乘以高出地面的高度”,内部抹灰高度在3.6米以内时,不能另套子目计算脚手架费用的,净高大于3.6米时,可以按内部净面积套满堂脚手架子目(12-231)计算装饰脚手架费用,如果顶板第不抹灰时,套里脚手架计算。
四,“自然地坪距底板上表面深度超过1.2m的,地下部分可计算里脚手架”,这个里脚手架是内墙抹灰面积还是内墙单面垂直投影面积?
只有内部净高大于3.6米时,才能套满堂脚手架计算装饰脚手架费用的,如果顶板第不抹灰时,才能套里脚手架子目计算池壁抹灰脚手架费用的。如果内部净高小于等于3.6米时,简易脚手架费用已包含在相应的装饰子目中了,不能另套子目计算的。
五,我现在遇到一个池子,5m高,一半埋在土里,一半在地面以上,池子中间有隔墙,关于脚手架到底该怎么套子目呢?谢谢
地板套12-230子目,内部抹灰(顶板底及池壁)套12-231(满堂基础脚手架)子目,外部地面以上套12-222(外墙脚手架双排墙高(m)10以内)子目计算即可。
2015-02-10 15:07:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看