人生如梦 2015-02-09 20:04:11 | 甘肃省 安装 | 2117查看 4回答
电气安装工程预算中电源线的长度计算是怎样规定的
电气安装工程预算中电源线的长度计算是怎样规定的?插座距正负零高度为+0.3米,地坪结构板上平标高为-0.1米,结构板后为15厘米,怎样计算插座电源线高度方向长度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳插座电源线高度为0.1+0.3=0.4m
2015-02-09 22:48:19
-
插座电源线高度,见下图;
2015-02-10 07:13:57
-
方法1:垂直高度插座就按0.3米计算。开关计算为层高-1.3米。
方法2:如果插座计算为0.3米+0.1米时;开关计算为层高-0.1米,-1.3米;灯具计算为层高-0.1米,-配电箱高度。
一般采用方法1;
2015-02-10 08:50:37
-
电气安装工程预算中电源线的长度计算是怎样规定的?插座距正负零高度为+0.3米,地坪结构板上平标高为-0.1米,结构板后为15厘米,怎样计算插座电源线高度方向长度?垂直高度就按0.3米计算。
2015-02-09 20:27:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看