• 导线跨越如何计算?

    10kV线路中,两根电杆间距58米,中间跨越有通讯线1处、房屋1处、道路1处,导线跨越应该怎么计算?是按大于50M小于100M时按2处计算?还是按通讯线1处、房屋1处、道路1处分别计算?跨越房屋能不用套用2-975(导线跨越电力、公路、通讯线)?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    10kV线路中,两根电杆间距58米,中间跨越有通讯线1处、房屋1处、道路1处,导线跨越应该是按通讯线1处、房屋1处、道路1处分别计算.跨越房屋能套用2-975(导线跨越电力、公路、通讯线).

    在同跨越档内,有多种(或多次)跨越物时,应根据跨越物种类分别执行定额。

     

    2015-02-10 09:38:25 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!