• 电气系统的调试

    电气系统的调试怎么计取
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际当中一般是按照一台高压配电柜计算一个高压送配电系统调试,一台低压配电柜计算一个低压送配电系统调试

    2015-02-13 10:11:31 

  • 计取

    电气系统

     

    2015-02-13 10:23:17 

  • 电气系统的调试

    答疑解惑

    2015-02-13 10:21:20 

  • 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。

    2015-02-13 15:38:28 

  • 一、电气调试系统根据电气布置系统图,结合调试定额的工作内容进行划分,按照定额计量单位计算工程量。

    二、电气设备常规试验不单独计算工程量,特殊项目的测试与试验根据工程需要按照实际数量计算工程量。

    三、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按照独立的输配电设备系统计算调试费。

    四、输配电设备系统调试是按照一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则按照两个系统计算。

    五、变压器系统调试是按照每个电压侧有一台断路器考虑的,若断路器多于一台时,则按照相应的电压等级另行计算输配电设备系统调试费。

    六、保护装置系统调试以被保护的对象主体为一套。其工程量按照下列规定计算:

    1.发电机组保护调试按照发电机台数计算。

    2.变压器保护调试按照变压器的台数计算。

    3.母线保护调试按照设计规定所保护的母线条数计算。

    4.线路保护调试按照设计规定所保护的进出线回路数计算。

    5.小电流接地保护按照装设该保护装置的套数计算。

    七、自动投入装置系统调试包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。其工程量按照下列规定计算:

    1.备用电源自动投入装置按照连锁机构的个数计算自动投入装置的系统工程量。一台备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用电源,按照三个系统计算工程量。设置自动投入的两条互为备用的线路或两台变压器,按照两个系统计算工程量。备用电动机自动投入装置亦按此规定计算。

    2.线路自动重合闸系统调试按照采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统工程量。综合重合闸亦按此规定计算。

    3.自动调频装置系统调试以一台发电机为一个系统计算工程量。

    4.同期装置系统调试按照设计构成一套能够完成同期并车行为的装置为一个系统计算工程量。

    5.用电切换系统调试按照设计能够完成交直流切换的一套装置为一个系统计算工程量。

    八、测量与监视系统调试包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。其工程量按照下列规定计算:

    1.直流监视系统调试以蓄电池的组数为一个系统计算工程量。

    2.变送器屏系统调试按照设计图示数量以台数计算工程量。

    3.低压低周波减负荷装置系统调试按照设计装设低周低压减负荷装置屏数计算工程量。

    九、保安电源系统调试按照安装的保安电源台数计算工程量。

    十、事故照明、故障录波器系统调试根据设计标准,按照发电机组台数、独立变电站与配电室的座数计算工程量。

    十一、电除尘器系统调试根据烟气进除尘器入口净面积以套计算工程量。按照一台升压变压器、一组整流器及附属设备为一套计算。

    十二、硅整流装置系统调试按照一套装置为一个系统计算工程量。

    十三、电动机负载调试是指电动机连带机械设备及装置一并进行调试。电动机负载调试根据电机的控制方式、功率按照电动机的台数计算工程量。

    十四、一般民用建筑电气工程中,配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明配电箱,应按照供电方式计算输配电设备系统调试数量。用户所用的配电箱供电不计算系统调试费。电量计量表一般是由供应单位经有关检验校验后进行安装,不计算调试费。

    十五、具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中由程控调光的装饰灯具),应按照控制方式计算系统调试工程量。

    十六、成套开闭所根据开关间隔单元数量,按照成套的单个箱体数量计算工程量。

    十七、成套箱式变电站根据变压器容量,按照成套的单个箱体数量计算工程量。

    十八、配电智能系统调试根据间隔数量,以“系统”为计量单位。一个站点为一个系统。一个柱上配电终端若接入主(子)站,可执行两个以下间隔的分系统调试定额,若就地保护则不能执行系统调试定额。

    十九、整套启动调试按照发电、输电、变电、配电、太阳能光伏发电工程分别计算。发电厂根据锅炉蒸发量按照台计算工程量,无发电功能的独立供热站不计算发电整套调试;输电线路根据电压等级及输电介质不分回路数按照“条”计算工程量;变电、配电根据高压侧电压等级不分容量按照“座”计算工程量:太阳能光伏发电站根据发电功率,以项目为计量单位按照“座”计算工程量。

    1.用电工程项目电气部分整套启动调试随用电工程项目统一考虑,不单独计算有关用电电气整套启动调试费用。

    2.用户端配电站(室)根据高压侧电压等级(接受端电压等级)计算配电整套启动调试费。

    3.中心变电站至用户端配电室(含箱式变电站)的输电线路,根据输电电压等级计算输电线路整套启动调试费;用户端配电室(含箱式变电站)至用户各区域或用电设备的配电电缆、电线工程不计算输电整套启动调试费。

    二十、特殊项目测试与性能验收试验根据技术标准与测试的工作内容,按照实际测试与试验的设备或装置数量计算工程量。


    2023-01-12 09:59:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map