小边 2015-02-14 09:24:08 | 内蒙古自治区 安装 | 685查看 7回答
地下车库防排烟
地下车库防排烟图纸中 材料没有给中风管用多厚的钢板,风管尺寸为2000*400 1500*320 1800*320 请问应该分别采用多厚的钢板。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2000*400---------1.2mm
其他的你都给一mm就行
因为这些安装费一样,只是主材有些区别,平常咱们算量为了简单,所有规格的都套一个定额
主材给1mm,这样计算简单
2015-02-14 14:41:47
-
地下排烟属于强排,不低于1.2MM
2015-02-14 09:55:39
-
用多厚的钢板应该是设计给出的,设计没给的话,你就问一下制作的厂家吧,估计都是那种很薄的白钢,也就1mm左右的。
2015-02-14 09:43:58
-
你根据风管的规格算好工程量,套定额时软件的材料表会有风管的厚度,这个厚度也是根据规范来的
2015-02-14 09:45:48
-
设计没有给出的情况下,参照《GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范》第10、11页。
2015-02-14 16:03:59
-
你好:应该看一下设计说明,风管厚度应该有说明。没有问设计人员。
2015-02-14 11:47:57
-
设计没说,你按规范算就行了。给你个图,参考一下。
2015-02-14 11:37:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看