43****@qq.com 2015-02-15 11:53:37 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1331查看 4回答
消防泵控制柜清单特征描述的问题
1、消火栓泵、喷淋泵我套配电箱清单,那请问清单的特征描述其空白的地方怎么填写,请指点一下!(比如第4条,其基础是10#槽钢,高度是10公分,周长就是比控制箱的周长稍微出来点就好,我在现场看到的大概就是这样,但我还是不会写)请告诉我3、5、6条特征描述如何填写,谢谢 2、消防泵调试需要套个“低压笼型电动机调试(控制保护类型)带过流保护”请问这个定额我套在对应的泵清单里(在特征描述中增加描述体现此定额,如消防泵调试)可以吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、消火栓泵、喷淋泵我套配电箱清单,那请问清单的特征描述其空白的地方怎么填写,请指点一下!(比如第4条,其基础是10#槽钢,高度是10公分,周长就是比控制箱的周长稍微出来点就好,我在现场看到的大概就是这样,但我还是不会写)请告诉我3、5、6条特征描述如何填写,谢谢
回复:第4条只需填写槽钢[10#即可;如果为避免以后实际中初夏争议,可以增加,参照设计图纸或规范;
第3条是配电柜的规格尺寸,如果自己不清楚,也可以写参照设计图纸;
第5、6条完全可以直接填写只需设计图纸即可;
2、消防泵调试需要套个“低压笼型电动机调试(控制保护类型)带过流保护”请问这个定额我套在对应的泵清单里(在特征描述中增加描述体现此定额,如消防泵调试)可以吗?
回复:完全可以,清单的项目特征是指导施工的主要工作内容,只要你表达清单,就视为包含在该清单内。
2015-02-15 13:13:24
-
1、消火栓泵、喷淋泵我套配电箱清单,那请问清单的特征描述其空白的地方怎么填写,请指点一下!(比如第4条,其基础是10#槽钢,高度是10公分,周长就是比控制箱的周长稍微出来点就好,我在现场看到的大概就是这样,但我还是不会写)请告诉我3、5、6条特征描述如何填写,谢谢
项目特征的描述是为了便于套用定额进行计价,与计价无关的项目特征项可以不必填写;
第4条,就填写10#槽钢即可,
第3条,填写配电箱的外部尺寸
第5条,按设计配线填写,比如铜(铝)线端子等
第6条,按设计配线填写
2、消防泵调试需要套个“低压笼型电动机调试(控制保护类型)带过流保护”请问这个定额我套在对应的泵清单里(在特征描述中增加描述体现此定额,如消防泵调试)可以吗?
消防泵调试不应套用“低压笼型电动机调试(控制保护类型)带过流保护”;
泵的调试费用应包含在泵设备的安装费用中。
2015-02-15 12:35:54
-
1、消火栓泵、喷淋泵我套配电箱清单,那请问清单的特征描述其空白的地方怎么填写,请指点一下!(比如第4条,其基础是10#槽钢,高度是10公分,周长就是比控制箱的周长稍微出来点就好,我在现场看到的大概就是这样,但我还是不会写)请告诉我3、5、6条特征描述如何填写,谢谢
答:3规格要写柜子的外形尺寸,5端子板的材质就是铝或者是铜的,规格就是去水泵线路的截面积,6端子版接线有就描述;上面几项有就描述,没有可以不描述
2、消防泵调试需要套个“低压笼型电动机调试(控制保护类型)带过流保护”请问这个定额我套在对应的泵清单里(在特征描述中增加描述体现此定额,如消防泵调试)可以吗
答:是的,水泵电机均需接线和调试。
2015-02-15 12:28:19
-
1.你不用写这么复杂,里面好多是没用用的。把项目特征这些写上就行了。
就是你套价的时候,你需要的数据。比如套泵,写上泵的型号,规格。
2.泵的清单是有的,为什么套配电箱,这样不正确。
2015-02-15 13:33:38