43****@qq.com 2015-02-26 14:46:02 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 926查看 1回答
我就各种开关接线写出来求指正
例如一个房间内有ABCD四盏灯 1、单联单控开关,从配电箱处引出的单相三线,其N、PE将四盏灯接起来,火线到达A灯拐到单联单控开关,此处为两根线,即一根火线进开关,另一根控制线从此管返回来将四盏灯接起来,灯与灯直接的管内线为N、PE、L 2、双联单控开关,火线到达A灯拐到双联单控开关,此处为三根线,一根火线下去,两根控制线上来,(A灯处为四根线,N、PE、两根控制线)其中一根控制线进入A灯,另一根控制线将BCD三盏灯接起来,灯与灯直接的管内线为N、PE、L。 3、三联单控开关,火线到达A灯拐到三联单控开关,此处为四根线,一根火线下去,三根控制线上来,(A灯处为五根线,N、PE、三根控制线)其中一根控制线进入A灯,另一根控制线进入B灯,最后一根控制线进入C、D灯。A与B灯之间的管内线为4根(N PE 两根控制线)B与C、D灯之间的为三根线 4、四联单控开关接线方式同单联单控,管内线为,A灯处六根线,B灯处五根线,C灯处四根线,D灯处三根线 5、双联双控开关,为五根控制线,即火线到达A灯拐到双联双控开关,再从双联双控开关出来两根控制线进入第二个双联双控,再从此双联双控出来两根控制线接AB灯和CD灯。比如第二个双联双控位于D灯的旁边,那D灯和D灯到C灯处即为四根线,B灯和B灯到A灯处即为三根线 请问以上是否正确?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以上你的理解是正确的
2015-02-26 15:29:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看