• 消防系统图怎么看

    1、系统图里,温感与温感之间是哪种线 2、平面图里没有显示.火灾显示盘至消防电话之间的线应该是哪种?以此类推,后面的设备之间水平配线应该用什么线? 3、采用两种或者三种线的,应该怎么在软件里画?

    配线

    消防系统

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、系统图里,温感与温感之间是哪种线

    答:采用说明中的A线

    2、平面图里没有显示.火灾显示盘至消防电话之间的线应该是哪种?以此类推,后面的设备之间水平配线应该用什么线?

    答:火灾盘至电话之间采用D线,也是D线

     3、采用两种或者三种线的,应该怎么在软件里画?

    答:在设置时如ZR-RVS-2*1.5/ZR-RVVP-2*1.5,设置好可以一次识别,汇总时软件会把不同规格分开汇总

    2015-02-26 16:27:04 

  • 1、系统图里,温感与温感之间是哪种线 2、平面图里没有显示.火灾显示盘至消防电话之间的线应该是哪种?以此类推,后面的设备之间水平配线应该用什么线? 3、采用两种或者三种线的,应该怎么在软件里画?

    1.一般信号线ZR-RVS-2*1.5;电源线ZR-BV-2*2.5;消火栓为NH-BV-4*2.5。

    2.在画的时候采用“/”隔开。

    2015-02-26 17:03:38 