月钦陇 2015-02-26 17:22:03 | 浙江省 安装 | 2607查看 3回答
问一下室内外的沟槽式连接的消火栓镀锌钢管采用什么定额啊
我看给排水里面没有沟槽连接的相关定额啊,这个该怎么套啊。另外话说回来我逛现场也没见过室外埋地的消防镀锌钢管采用沟槽式连接的,一般都是丝接的,倒是室内消防管道明装的一般因为管径较大采用沟槽式连接,这个是因为偷工减料还是本来就是这么做的缘故啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室内外的沟槽式连接的消火栓镀锌钢管采用沟槽连接套给排水里面室内钢管或复合管的沟槽式连接定额子目。室外埋地的消防镀锌钢管一般不宜采用沟槽式连接的,一般都是丝接(或焊接)的,室内消防管道明装的一般因为管径较大采用沟槽式连接,这个不是因为偷工减料,本来就是这么做的缘故,室外管道考虑下沉,如果采用沟槽连接,接口很容易渗漏,更何况沟槽连接规程明确说明沟槽连接不宜用于室外管道,因此室外管道一般不采用沟槽式连接。
2015-02-26 18:48:09
-
室内外的沟槽式连接的消火栓镀锌钢管采用什么定额?我们定额中有“室内钢管沟槽式连接安装”项目 可以直接套用,然后再套用沟槽式连接管件。不知你们那有没有哦 我们这有沟槽配件的安装定额,建议套用室内钢管沟槽式连接,在定额中补充沟槽管件项目即可,但是这个沟槽连接不能用于埋地,都是用于明装。
室外埋地的消防镀锌钢管采用焊接连接的,小的管道一般都是丝接的,倒是室内消防管道明装的一般因为管径较大采用沟槽式连接,这是对的。
2015-02-26 17:35:11
-
浙版的定额只有室内钢管和复合管的沟槽式连接,而且这两个都是针对给水管的,消火栓供水管也属于给水管,套它们的不会不会误差太大。
2015-02-26 17:55:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看