小青春 2015-03-02 16:39:36 | 河南省 安装算量GQI | 532查看 3回答
基础接地方面的问题
-40*4镀锌扁铁在建筑物周围3米处埋地0.8米,是不是套室外接地母线?是否计算挖土方,怎么计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
自己看看截图工作内容即可,已经包含,不得重复计算。
这类问题完全可以自己看一下定额的工作内容即可确认。
2015-03-02 22:47:02
-
2015-03-02 17:10:44
-
你好:
-40*4镀锌扁铁在建筑物周围3米处埋地0.8米,是套室外接地母线子母。室外接地母线子母含挖填土方的工程量,每延长米是0.34m3,设计深度不同允许换算,定额是按下底0.4m,上口0.5m,深0.75m考虑的。
2015-03-02 17:56:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看