沙丁鱼 2015-03-03 02:09:00 | 海南省 安装 | 560查看 5回答
关于防雷2
如图,这是利用地梁主筋构成的一个闭合导体?请问,这套什么定额?是和楼顶一样套避雷网吗。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果有地梁利用地梁主筋焊接构成闭合接地导体套用“利用圈梁钢筋敷设均压环”定额子目;如果没有地梁套用“户外接地母线敷设”定额子目,主材按20*4镀锌扁钢计价。
2015-03-03 05:28:34
-
各地定额子目有不同的,可套钢筋均压环子目、利用主筋引下线子目。
2015-03-03 06:15:57
-
套钢筋均压环子目、利用主筋引下线子目;具体查询当地定额。
主材按20*4镀锌扁钢计价。2015-03-03 08:45:28
-
套取利用结构主筋引下线
2015-03-04 16:37:31
-
套“利用基础钢筋做接地极”的子目
2015-03-03 20:07:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看