hudongyan1983@sina.com 2015-03-05 09:52:31 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 7604查看 5回答
马凳筋数量计算方式?
请教:板的设置里有一项,“马凳筋的计算方式” 1.向上取整+1 2.四舍五入+1 3.向下取整+1 选哪一项更贴近实际一点?有没有相关规定呢? 河北的!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工地上施工时,马凳很少有按照规范来的,只是放上几个支撑板面筋即可,甚至可以说他们连四舍五入+1都达不到,如果是站在施工单位的立场,可以按照向上取整+1计算如果是站在审计的立场,可以按照四舍五入+1
2015-03-05 10:52:09
-
都可以的,就差一根筋不影响量的
2015-03-05 11:12:26
-
一般是向上取整+1
预算都是向上取整的
也没有明文规定是否是怎么计算的
不过一个马凳筋量很少很少的,整个工程下来也不会超过1吨
不影响大局的
2015-03-05 10:52:51
-
请教:板的设置里有一项,“马凳筋的计算方式” 1.向上取整+1 2.四舍五入+1 3.向下取整+1 选哪一项更贴近实际一点?有没有相关规定呢? 河北的!!!
你好:
1、一般都是向上取整+1的。和实际更符合一些。2015-03-05 10:52:04
-
向上取整+1
比较合理
2015-03-05 14:34:26
-
如何计算马凳筋,我在伐板基础中设置了II型,在线型马凳筋方向设置了平行横向受力筋,结果计算出来数量等于横向与纵向之和,怎麽回事呀?
-
马凳筋 二型 平行横向受力筋 其中横向受力筋是板受力筋 还是 板负筋 ? 图2 中 板无面筋和温度筋 只在负筋范围布置马凳筋 马凳筋个数多少 求解 各位大侠帮忙解答 谢谢
-
在筏板基础筏板定义中设置了马凳筋,可是筏板主筋是按照板带布置的,这样计算汇总结果里就没有马凳筋量
在筏板基础筏板定义中设置了马凳筋,可是筏板主筋是按照板带布置的,这样计算汇总结果里就没有马凳筋量,那么马凳筋应该怎么设置???求助大家,谢谢
-
板厚250mm,马凳筋高度为何修改为220,计算后又变成120mm问题补充:计算完后保存关闭,再打开就变了,是不是软件的问题
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看