mlsj a 2015-03-05 12:00:25 | 湖北省 土建 | 794查看 2回答
请问,钢筋里面没有标注板洞,图形中标注了板洞且面积大于0.3平米该怎样处理
是在钢筋里面画出板洞并且布置加强筋吗,加强筋怎么布置用什么型号的钢筋?还是不用再钢筋里面处理,只在图形里面画出板洞? 建施图纸有点不全
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是在钢筋里面画出板洞并且布置加强筋吗,加强筋怎么布置用什么型号的钢筋?还是不用再钢筋里面处理,只在图形里面画出板洞?建施图纸有点不全
只要平面图中有洞在结构图中没有显示时,在钢筋里也要画上,并布置加强筋,加强筋沿洞边每边布置2根钢筋,长度一般到两边的梁或支座里,型号没有规格时,可以参照板中主筋规格,比板中主筋规格大上一个规格即可.
2015-03-05 13:27:33
-
是在钢筋里面画出板洞并且布置加强筋,加强筋在定义板洞的时候布置一般用直径14的钢筋每边2根。
2015-03-05 12:31:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看