总等电位箱下需要设测试盒和断接卡子吗
我看图集02D501-2等电位联结安装里它在总等电位箱下都设了一个接地极,那么在总等电位箱下是否还需要设测试盒和断接卡子啊,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳测试盒和断接卡子设在引下线距地平0.5米处,其它地方不设。一般两个单元的楼设2处(单对角);3个单元的楼设4处(双对角);四个以上单元的设6处(双对角+前后中心)。
2015-03-05 15:02:04
-
总等电位端子箱下面一般是不一定设置测试盒和断接卡子的,因为总等电位端子箱的功能是进出建筑物或者是构筑物的金属管线或者是构件接地用的,而测试盒和断接卡子是建筑物测试接地电阻用的,一般测试电阻用的测试盒和断接卡子设置在建筑物的外墙上,而总等电位端子箱是在室内配电室等便于接地的地方