月钦陇 2015-03-06 17:06:18 | 浙江省 安装 | 9771查看 2回答
均压环敷设需要乘以1.039系数吗
如题,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,不需要的。
如果是利用圈梁钢筋做均压环的,工程量就是按设计需要每层作均压环的圈梁中心线长度乘以做均压环的若干层数,以延长米计算。套避雷网安装,均压环敷设,利用圈梁钢筋项上。 如果是利用扁钢或圆钢做均压环的,按其长度套户内接地母线项。
2,避雷引下线
2.1避雷引下线敷设:定额套用2-744~2-747。避雷引下线敷设可分为利用金属构件引下、沿建筑物构筑物引下、利用建筑物主筋引下和断接卡子制作、安装。2.2如钢结构的厂房利用其的钢柱做引下线时应套用利用金属构件引下。
2.3沿建筑物构筑物引下一般是采用圆钢、扁铁沿建筑物和构筑物明敷引下的,计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。2015-03-06 17:16:22
-
工程量不需要,主材费的含量才需要,况且一般的均压环是采用梁内主筋,所以连主材都没有。
2015-03-06 17:16:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看