realfox@126.com 2015-03-09 15:02:48 | 广东省 安装 | 2263查看 1回答
电力电缆电力电缆智能防盗系统安装套什么定额
方式: ① 确定电缆无电压后,根据现场实际情况,选择电缆沟道间隙较大的地段进行操作。 ② 剥除电缆铠装;量取250mm 剥除外护套,将距两侧外护套断开处50 mm 的铠装绑扎,去除中间段铠装,用万用表测量铠装层预留段的电阻,如电阻值小于500Ω,将所留段铠装打毛。 ③ 焊地线;用两条16mm2带绝缘层的铜接地线分别将每条铜接地线一端与两侧钢铠紧箍良好。 ④防水措施;采用3M2228高压防水带将外护套断开处外加100mm进行包裹2-3层。 ⑤ 铠装层远地端铜接地线压200A电鼻子接设备红色远地端,近地端铜接地线压200A电鼻子接设备黑色近地端。 该套什么定额???谢谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套电缆头制作子目计算。
2015-03-09 15:28:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看