小丫嘛小天才 2013-03-10 12:59:21 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 538查看 2回答
箍筋的加密问题
一段梁8800,箍筋A8@100/200(2),但有2200要直接加密该怎么设置或者输入 软件是钢筋抽样2013的问题补充:2200S是指定的一端加密长度 连一端是按照A8@100来加密 是不是要把炸断梁的全部加密盒非加密算出来在原位标注那里输入
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只能在原位标注的表格里输入,格式如下
2013-03-10 16:15:07
-
你好!把梁从左至右的加密与非加密的长度计算出来,然后按照A8@100(2)[2000];A8@200(2)[2600];A8@100[1600]的格式输入。[ ]内就是加密或非加密的长度。
2013-03-10 13:38:25
-
如图整个框架梁只有一跨,左边上部有端部加强筋,中间有两个次梁,右端上部有端部加强筋,集中标注箍筋为c8-100/200(2)如何修改左侧至第一条次梁的加密箍筋为c8-100(2)
-
平法图集03G101-1第40页提到应在刚性地面上下各500的高度范围内加密箍筋,请问什么是刚性地面?是不是只要做有砼垫层就算是刚性地面?有毛石砼、级配碎石垫层的地面是刚性地面吗?
-
关于柱 箍筋加密 箍筋是a8-100/200 但是设计没有说上下加密范围 这样的话 软件是按a8-100计算还是自动计算了这个加密范围a8-100/200?
-
KZ-6 450*450 4B20 箍筋A8@100/200(标高:基础~3,970) A8B100(标高3.970~5.970) 柱的箍筋该这么定义?麻烦了
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看