qq475685514 2015-03-11 17:22:57 | 山东省 其他专业 | 14117查看 3回答
电伴热保温如何计算,如何套项
出屋面给水管道,消防管道,消防水箱等均做电伴热保温,请问我应该怎么计算电伴热保温的工程量?接管道面积?长度?如何套项,绝热工程中没找到合适的子目,请赐教。。。谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用《自动化控制仪表安装工程》分册中的“仪表设备与管路伴热 电伴热带 伴热电缆”定额子目。伴热电缆和伴热带以“50m”为计量单位。每一米管道安装5.02米的伴热带。子目单位以需要安装的管道长度米计量。
2015-03-12 08:31:39
-
管道一般是伴热管,长度按管道长度,套管道子目;水箱伴热要看具体做法。可以补充子目或套保温子目,调整材料价。
2015-03-11 20:13:08
-
管道、消防水箱电伴热一般采用伴热电缆或电伴热带,原理如同电热毯。套用《自动化控制仪表安装工程》分册中的“仪表设备与管路伴热 电伴热带 伴热电缆”定额子目。伴热电缆和伴热带以“50m”为计量单位。
2015-03-11 22:10:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看