• 板受力筋的布置

    如果 图纸说明要求 未注明板筋均为双层双向c8-200。 那么在该板的水平方向出现跨版受力筋时,是否还需要布置面筋,如下图

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果图上已经标注出来,说明是已标注,通过布置的位置的板,则不执行“未注明板筋均为双层双向c8-200”这个布置。

    跨板受力筋的非通长布置部分对应的板,还要执行“未注明板筋均为双层双向c8-200”。

    2015-03-13 17:37:11 

  • 你这标注看的不是很清楚,好象已经有面部钢筋。面部钢筋在钢筋抽样软件中可以分负筋、跨板钢筋。

    2015-03-13 17:08:16 

  • 图纸说明要求 未注明板筋均为双层双向c8-200。 那么在该板的水平方向出现跨版受力筋时,就不需要布置面筋了。只有像下图中板上没有筋的才是。

    水平方向

     

    2015-03-13 17:10:28 

  • 一定要双层双向布置钢筋后在布置跨版受力筋,这是附加的。

    2015-03-13 17:20:45 

  • 此板已经注明双层双向均有配筋,所以不用再考虑其他钢筋了。

    2015-03-13 17:33:35 