漫步 2015-03-14 17:42:16 | 河南省 安装 | 11972查看 1回答
消防控制室内的图形显示装置和楼层显示盘都套重复显示器定额吗?
1、什么是图形显示装置?套什么定额?与报警联动一体机、报警控制器、远程控制器什么区别? 2、报警联动一体机、报警控制器、远程控制器都是什么区别?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、什么是图形显示装置?套什么定额?与报警联动一体机、报警控制器、远程控制器什么区别? 就是一个可以显示现场设备和情况的设备,可套显示器的子目,也可以套监视器的子目。报警联动一体机和报警控制器和远程控制器是控制设备,显示装置是监控设备。
2、报警联动一体机、报警控制器、远程控制器都是什么区别?一体机既有报警功能,也有联动控制功能,报警控制器只控制报警设备,远程控制器通过网络控制远程设备的控制设备
2015-03-14 20:41:03
-
河南13清单里火灾显示盘清单是套H城市轨道交通工程里的080903008重复显示器吗?
那火灾报警里的材料设备是套C通用安装工程里的火灾自动报警系统里的清单还是套H城市轨道交通工程里的清单呢?(C通用安装工程里的火灾自动报警系统里没有重复显示器的清单)
-
你好,这是大体的图,主要设备有报警控制器、多线盘单元、总线盘单元、电话总机、消防广播主机、功率放大器、蓄电池、双琴控制柜、消防控制室图形显示装置都需要单独套定额吗?还有要是套一体机的话,都含什么?
-
1、楼层火灾显示盘套什么定额?如果套重复显示器的话费用比较高。套那个比较合适2、家用火灾报警控制器该套什么定额?这个事图纸图例
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看