18339297635 2015-03-17 15:08:38 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1008查看 4回答
立面防水问题
图纸上指定的做法有:聚氨酯防水涂料上翻150mm。这个高度肯定小于最小里面防水高度了,那么是不是立面防水算到平面防水里面?如果是这样那么套定额的时候是不是只套水平防水这个子目,不用套立面防水的子目了?在平面防水中工程量代码该选择哪一个,是水平防水面积吗?问题比较多希望前辈们给解答一下,感激不尽。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上指定的做法有:聚氨酯防水涂料上翻150mm。这个高度肯定小于最小立面防水高度了,那么是不是立面防水算到平面防水里面?是的,高度300以内按平面防水子目套;如果是这样那么套定额的时候是不是只套水平防水这个子目,不用套立面防水的子目了?正确;在平面防水中工程量代码该选择哪一个,是水平防水面积吗?工程量代码按地面积代码,另增加房间周长*0.15代码。
2015-03-17 22:53:10
-
图纸上指定的做法有:聚氨酯防水涂料上翻150mm。这个高度肯定小于最小里面防水高度了,那么是不是立面防水算到平面防水里面?如果是这样那么套定额的时候是不是只套水平防水这个子目,不用套立面防水的子目了?在平面防水中工程量代码该选择哪一个,是水平防水面积吗?
聚氨酯防水涂料上翻150,这个高度肯定小于立面防水高度那么是立面防水算到平面防水里,这样在套定额的时候是只套水平防水这个子目,不用套立面防水的子目,在平面防水中工程量代码该选择防水面积代码即可.
2015-03-17 15:19:38
-
你好:在软件中计算代码防水面积,画完构件需要设置立面高度。
2015-03-17 15:39:04
-
软件自己默认的高度值是600mm高,150mm在600mm之内,水平防水子目包含立面防水子目;定额中好像没有区分平面立面吧,只套用平面防水子目,套用一个聚氨酯就够了;
2015-03-17 15:18:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看