trilby 2015-03-17 15:26:23 | 四川省 安装 | 971查看 3回答
喷淋系统中的水灭火系统问题
现在接触一个工程是一个商业购物中心,有地下室 裙楼和塔楼。塔楼上有酒店和办公楼。请问各位高手,在安装定额中喷淋系统中的水灭火系统控制装置,是系统为单位的,此系统是否按湿式报警阀的套数来定论,还是整个工程按一个系统定论的,还是分塔楼和裙楼。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按湿式报警阀的套数来说计算,一般一套湿式报警装置都代表一个防火分区
2015-03-17 16:01:28
-
一个工程是一个商业购物中心,有地下室 裙楼和塔楼。塔楼上有酒店和办公楼。在安装定额中喷淋系统中的水灭火系统控制装置,是系统为单位的,此系统不是按湿式报警阀的套数来定论,是整个工程按一个系统定论的,不分塔楼和裙楼。
2015-03-17 20:08:35
-
按整个系统多少点调试,不能按防火区定义
2015-03-18 08:53:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看