木木 2015-03-17 15:37:26 | 江西省 安装算量GQI | 1388查看 7回答
水电图纸中的问题
我在手算水电,下图是某一层排水管的立面图,请问图中的H-0.5和H-0.3是什么意思,在计算主管和支管的时候怎么运用这些数字呢,谢谢解答
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管的标高
此段立管的长度为(10.5-0.03)-(7.4-0.03)
此段立管的长度为0.5+0.03
2015-03-17 15:55:50
-
图中的H-0.5和H-0.3是距本楼层的地面高度。注意,不是-0.3,是-0.03 ,表示埋地敷设。
2015-03-17 15:52:00
-
图中的H+0.5和H-0.03是什么意思?
答:H是本层地面高度,H+0.5是比本层(完成后的)地面高0.5m;H-0.03是暗敷设在本层垫层内,低于完成后的地面-0.03m。
2015-03-17 15:57:36
-
图中的H+0.5和H-0.03是什么意思(这些表示的是管道的铺设标高,H是本层的楼层标高,H+0.5就是在本层的层高标高上加0.5就是此管道的铺设高度,H-0.03就是在本层的层高标高上减0.03就是此管道的铺设高度),
在计算主管和支管的时候怎么运用这些数字呢,(这些标高主要是为了计算管道上翻或下翻高度时要用到的)
2015-03-17 15:58:51
-
H指本层层底标高即可。
2015-03-18 11:51:52
-
标为-0.03的管段是埋在本层底板板内(地面内),再引上至层底高0.5M处引出至热水、冷水龙头的意思。
2015-03-20 11:06:15
-
上图是某一层排水管的立面图,图中的H+0.5和H-0.03是某一层热水支管在地面士0以上0.5米及以下0.3米处敷设的意思,在计算支管的立管工程量是:0.5+0.03=0.53米。
2015-03-17 21:15:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看