liuliping5762596 2015-03-17 15:54:25 | 河北省 安装算量GQI | 2593查看 4回答
电缆在桥架中的敷设
-2AW2箱至-2AW1箱 电源 YJV-5*6 SC32 CT WS 如何在图形中布置桥架中的电缆问题补充:我是在桥架中直接布置,然后注明管不算量。但我希望有种简洁的方式布置,希望大家指点迷津啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
方法1;在定义中新建电缆(新建电缆中没有管),再配线;
方法2;
2015-03-17 16:22:26
-
你好,可先画好桥架,再设置电缆和保护管,连接电缆从桥架到用电设备,在设置起点和选择起点就行了,汇总计算
2015-03-17 16:20:16
-
按截图说明,左边识别为导管,右边识别为组合管道,在组合管道与配电箱连接处设置起点,把导管与桥架相连的管段选择起点,汇总计算,分类查看工程量,就是你需要的结果,你可以手算验证。
2015-03-18 11:22:04
-
舵手说得很好,支持。
2015-03-18 07:48:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看