realfox@126.com 2015-03-17 22:46:25 | 山东省 安装算量GQI | 2808查看 5回答
安装算量软件如何设置线管敷设沿地面或顶板到各个插座
系统默认的沿顶板敷设线管到各个插座!如此局地0.3米的插座计算的立管立管偏多,请问哪位高手可以详细传授操作方法
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
系统默认的沿顶板敷设线管到各个插座!如此局地0.3米的插座计算的立管立管偏多,请问哪位高手可以详细传授操作方法
回复:提出这个问题,说明是真的对软件不了解,系统默认的属性都是可以根据设计要求修改的啊,你为什么不按设计修改呢?你把起点标高和终点标高修改为层底标高即可,如果考虑板内的,再减掉板内高度即可。2015-03-18 10:31:54
-
安装算量软件如何设置线管敷设沿地面或顶板到各个插座?
修改标高即可。2015-03-18 07:41:11
-
可以先定义插座的水平管线,把标高定义为沿地板敷设,即位于层底标高走,再定义插座的标高---距地0.3米,然后再识别插座、管线、,短立管就会自动生成了
2015-03-18 07:44:38
-
局地0.3米的插座其管线要沿地敷设,见下图;
2015-03-18 08:45:46
-
安装在0.3M处的插座,其布置管线是从顶板走还是从地面走,要按图中设计要求做,做时要先识别好插座并设置标高为0.3M后,再按要求布置管线,管线布置在顶板还是地面,画时同样画法,只是设置的标高不同而以,其水平管(不管是在顶板还是地面走)与插座间的立管段,软件会自动生成。
2015-03-19 10:18:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看