• 固定综合单价合同清单项组价中部分定额子目工程量变化怎么解决

    一个工程合同采用固定综合单价形式,其中1、清单项混凝土灌注桩下含护壁砼68m3及人工挖孔桩芯砼1405m3,清单项工程量为1405m3。现实际护壁约600m3,桩芯工程没变,请问我调了护壁砼那清单综合单价不就改变与合同固定综合单价违背。2、施工技术措施中清单模板工程量与实际少1/3,合同结算原则中有一条措施费无论设计变更或工艺变化等任何因素,均不做调整。请问缺少模板还能调吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一个工程合同采用固定综合单价形式,其中1、清单项混凝土灌注桩下含护壁砼68m3及人工挖孔桩芯砼1405m3,清单项工程量为1405m3。现实际护壁约600m3,桩芯工程没变,请问我调了护壁砼那清单综合单价不就改变与合同固定综合单价违背。

    68m3怎么来的,如果是招标方给的,就重新组价,如果是你们自己算的含量,费用自理;

    2、施工技术措施中清单模板工程量与实际少1/3,合同结算原则中有一条措施费无论设计变更或工艺变化等任何因素,均不做调整。请问缺少模板还能调吗?

    不可以,你们投标时没有核量。

    2015-03-19 12:45:19 

  • 已采纳

    招标文件有规定不能调整,那就不能调整,不过可以试着报下,指不定审计会给你

    2015-03-19 12:52:46 

  • 已采纳

    一个工程合同采用固定综合单价形式,其中1、清单项混凝土灌注桩下含护壁砼68m3及人工挖孔桩芯砼1405m3,清单项工程量为1405m3。现实际护壁约600m3,桩芯工程没变,请问我调了护壁砼那清单综合单价不就改变与合同固定综合单价违背。

    因为你护壁并没有单独列清单,这个按理论上说是不给调整的,因为这个清单是按桩芯砼计算清单量的,清单量没变,综合单价不给调整,等于是你报价的时候报低了。按约定是不给调整的,但你和甲方说说,这个差的多,能出个洽商,以洽商的形式把护壁砼的量给单独列一项,这样还是可行的,但是和甲方好好说。

     

    2、施工技术措施中清单模板工程量与实际少1/3,合同结算原则中有一条措施费无论设计变更或工艺变化等任何因素,均不做调整。请问缺少模板还能调吗?

    不能调整,这个已经约定了不调整,就不能调整了。

    2015-03-19 12:50:06 

  • 已采纳

    钢筋间距为100,软件上无法完成的部分请用手工计算汇总

    2015-03-19 14:32:44 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map