la****@163.com 2015-03-19 15:43:53 | 河南省 安装 | 1664查看 7回答
这种情况插座的两根垂直导线,算几根保护管?
插座安装高度0.3M,顶板CC敷设,墙高3M,这段BV-3*2.5线垂直长(3-0.3)*2,请问PC20的保护管是算两根,还是直接穿一根保护管?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
插座安装高度0.3M,顶板CC敷设,这个顶板指的是底下的顶板,这段BV-3*2.5线垂直长(0.3+0.15)*2,PC20的保护管是算两根,那个0.15是0.1的地面高度,0.05的现浇板中厚度。
2015-03-19 16:41:54
-
同一回路的插座都是一进一出两根管,最后一个插座一根进。
2015-03-20 08:28:21
-
插座安装高度0.3M,顶板CC敷设,墙高3M,这段BV-3*2.5线垂直长[(3-0.3)*3]*2,PC20的保护管也是计算算两根,
2015-03-19 16:35:40
-
无论沿墙或沿地敷设,水平管每连接一次插座都要有一根立管;
2015-03-19 16:43:41
-
插座一般是从下面走的,走下一层的顶板,而不是本层的,不要用3-0.3,他的高度是0.3加地面的厚度。要计算两根立管的。
2015-03-19 16:43:43
-
你好:该处立管应该是两根
2015-03-19 16:47:03
-
个人认为一根就可以了,这三根2.5的线穿一根就可以了,而且都是在卧室里
2015-03-19 16:44:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看