• 这种情况插座的两根垂直导线,算几根保护管?

    插座安装高度0.3M,顶板CC敷设,墙高3M,这段BV-3*2.5线垂直长(3-0.3)*2,请问PC20的保护管是算两根,还是直接穿一根保护管?

    顶板

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    插座安装高度0.3M,顶板CC敷设,这个顶板指的是底下的顶板,这段BV-3*2.5线垂直长(0.3+0.15)*2,PC20的保护管是算两根,那个0.15是0.1的地面高度,0.05的现浇板中厚度。答疑解惑

     

    2015-03-19 16:41:54 

  • 同一回路的插座都是一进一出两根管,最后一个插座一根进。

    2015-03-20 08:28:21 

  • 插座安装高度0.3M,顶板CC敷设,墙高3M,这段BV-3*2.5线垂直长[(3-0.3)*3]*2,PC20的保护管也是计算算两根,

    2015-03-19 16:35:40 

  • 无论沿墙或沿地敷设,水平管每连接一次插座都要有一根立管;

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2015-03-19 16:43:41 

  • 插座一般是从下面走的,走下一层的顶板,而不是本层的,不要用3-0.3,他的高度是0.3加地面的厚度。要计算两根立管的。

    2015-03-19 16:43:43 

  • 你好:该处立管应该是两根

    2015-03-19 16:47:03 

  • 个人认为一根就可以了,这三根2.5的线穿一根就可以了,而且都是在卧室里

    2015-03-19 16:44:16 