• 灯具管线的计算

    如图所示,图中未注明的是部分是穿BV-3*2.5的线,为什么与单联开关连结的部分是图中注明的是4线?该怎么计算管线长?是单联开关竖直方向计算两线,水平方向计算四线吗?

    单联开关

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图所示,图中未注明的是部分是穿BV-3*2.5的线,与单联开关连结的部分是图中注明的是4线,那是因为有3线是过路线,通向下面卧室的,也就是相线、零线、PE线,再加一根开关控制线。

    水平方向

     

    2015-03-19 16:06:53 

  • 需要加控制线,控制线说白了 就是火线分出来,实际施工做法是,配电箱出来是3根线,遇到要接开关了,那么火线下来(零线和保护线不用下来)然后是几联开关就需要分出去几根线,比如3联开关,那么就是1根火线下来分为3根控制线去分别控制3个灯,那么开关那段竖直管道里面的线管就是1+3=4根,实际上也可以叫做4根火线(控制线和火线是一回事)。如图,平面上是4根线不用想就该知道是1根控制线+1根火线+1根零线+1根保护线;如果图上显示数目为5,肯定是3根火线+1根零线+1根保护线;图上标识的导线根数,不是绝对的,很多情况下是错的,那么是几根要具体判断,判断的准则就是控制一个灯只需要3根线,其他多的是控制其他灯的控制线和控制你这个灯的控制线重合了(共用一根管而已)。大原则是,火线必须先走开关,才能走用电设备(因为,不这样的话,检修的时候,即使把灯开关断了,人还是会触电)。

    2015-03-20 10:18:57 

  • 这4根线是1火、1零、1地、1控;

    答疑解惑

    2015-03-19 16:13:27 

  • 你好:需要增加一根控制线

    2015-03-19 16:21:46 