Simon 2015-03-19 17:25:25 | 广东省 安装算量GQI | 5493查看 2回答
设备与风管的帆布软接
在空调算量过程时,我先识别设备标高距地12m,再识别风管层底标高+12m,图中软接头长度为200mm,如附件图,为什么不能自动生成软连接?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、应用场景
实际业务中,设备和风管连接要有软接头,软接头需要计算展开面积。
二、功能价值
1.在设备和风管都识别以后,设备和管道连接的地方会自动生成软接头,软接头生成在风管上,默认黄色显示。
2.软接头以面积“m2”进行计算。三、操作步骤
第一步:识别设备和风管,在标高一致的情况下,设备和风管连接的位置自动生成软接头,软接头以黄色显示。
第二步:风管属性里增加两个属性值:软接头材质和软接头长度。
自动生成的软接头材质和长度随属性生成。
如需修改这两项属性值,请选中某条风管或批量选择(F3)风管,然后在属性值里调整。
第三步:汇总计算后,在“查看工程量”“编辑工程量”界面,通过“软接头”页签,进行具体查量。(风管的实际长度=风管图示长度-软接头长度)。可在报表里里查看“软接头展开面积”。
2015-03-19 17:37:55
-
这种情况最简单的 方法就是把风管拉伸到设备处,帆布自动生成即可。
2015-03-19 18:08:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看