806300911@qq.com 2015-03-23 17:09:22 | 广东省 土建 | 6285查看 3回答
请问板面上布置了有负筋了,这种情况还要布置双层双向钢筋吗?还是说只布置底筋就行了??
请问板面上布置了有负筋了,这种情况还要布置双层双向钢筋吗?还是说只布置底筋就行了??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图中要求布置双层双向的配筋处已经布置了通长的跨板受力筋,所以说只要再布置一下底筋就可以了。
2015-03-24 07:34:48
-
1、负筋:就是负弯矩钢筋,弯矩的正负简单判断是:下部受拉为正,上部受拉为负。
2、图中整条1#钢筋在支座端一定范围内受拉,即:在支座一定范围内为负筋(整条钢筋不一定全部是负筋,因为有可能中部受压)。
3、下面图只说明中:标记区域屋面板120厚,配筋为双层双向C8@150(不是很清晰,现假设直径为8),图中也只表明钢筋的编号为1,那么现在我们要比较1#钢筋与C8的直径大小、1#钢筋的布置间距与150的大小,如果不好比较,那就综合比较:构件(这里是板)单位截面面积内钢筋断面面积含量大小,我们选含量大的那种布置方式,选其中一种即可,不须将两种"负筋"全部布置。
2015-03-24 07:53:13
-
优先布置双层双向(除注明要布置附加负筋外,其双层双向部位不用另外布置负筋)
上图看布置了双层双向钢筋部位,不用另外布置板负筋(2图说明无注明有附加负筋)
2015-03-24 08:50:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看