xi****@126.com 2015-03-23 20:39:30 | 河北省 安装 | 12454查看 6回答
水管穿无地下室的一层外墙和楼地面还需要加钢套管吗?
如果建筑物无地下室,给水、消防管穿一层外墙和一层楼地面时还需要加钢套管吗?排水穿一层外墙还需要加钢套管吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按规范要求管道穿墙及楼板都需要设置套管,套管管径比管道大两号。
2015-03-23 20:42:46
-
如果建筑物无地下室,给水、消防管穿一层外墙和一层楼地面、排水穿一层外墙时是否还需要加钢套管以施工图设计是否有套管为准。
2015-03-23 21:54:07
-
如果建筑物无地下室,给水、消防管穿一层外墙和一层楼地面时还需要加钢套管吗?排水穿一层外墙还需要加钢套管吗?
回复:你这种情况,消防管和排水管可以不加钢套管,
2015-03-23 20:45:50
-
如果建筑物无地下室,给水、消防管穿一层外墙需要加刚性防水套管,一层楼地面时不需要加钢套管,排水穿一层外墙需要加刚性防水套管。
2015-03-23 22:04:49
-
一般不加套管,按设计要求做,设计有就做没有就不做。
2015-03-24 06:31:45
-
无地下室进户管,外墙应该加防水钢套管,管道安装完成后,进行阻水圈内封闭,外用防水泥砂浆封堵。出一层地面不需要
2015-03-24 10:22:30