阿坤 2015-03-25 16:42:02 | 河北省 其他专业 | 1589查看 4回答
后浇带附加钢筋2C10@100什么意思?钢筋怎么布置??
2C10是不是上下两排布置?延着后浇带,间距100布置??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是附加2条钢筋,你这位置可以是没有基础梁,而且上部又存在有墙体,所以这个位置设计就会做加强的要求,你这可以用“基础梁或基础板带”代替,也可以在单构件中输入。
2015-03-25 16:55:32
-
应该是2根三级钢吧
2015-03-25 17:04:57
-
答:就在这一位置,布置两根C10的,两根之间距是100mm。后浇带的配筋另详大样。
2015-03-25 17:16:28
-
就是附加两根钢筋,类似墙下没有梁时的加筋。。利用楼层板带定义即可
2015-03-25 18:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看