FM 2015-03-26 10:10:41 | 重庆市 安装 | 4003查看 2回答
线槽配线 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2) 0.75
如题,本定额中,在套此定额的时候,是不是已经包含了线槽内的配线了?那如果是,本线槽有几种线的话,该怎么套?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
本定额中,在套此定额的时候,是不是已经包含了线槽内的配线了?答:没有包含线槽内的配线。
本线槽有几种线的话,该怎么套?答:线槽有几种线的话,按不同类别分别套定额。
2015-03-26 11:09:49
-
已采纳
定额中,在套此定额的时候,是不是已经包含了线槽内的配线了?不是
那如果是,本线槽有几种线的话,该怎么套? 分别计算长度,分别选用定额
2015-03-26 10:33:54
-
重庆电气定额,线槽配线怎么没有4mm2铜芯单线定额可以套用?
重庆电气定额,线槽配线怎么没有4mm2铜芯单线定额可以套用?那我4mm2的铜芯线套什么定额啊?问题补充:定额中2.5mm2直接跳到6mm2了
-
重庆08安装里的“线槽配线 铜多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5”“照明线路单芯导线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5”是否包括线管、线槽?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看