小胖 2015-03-26 13:19:41 | 江苏省 安装 | 2916查看 4回答
JDG管套定额、避雷
江苏定额,1)JDG管套砖墙暗配紧定管子母,定额里是否包含墙体剔槽?2)防雷接地中,断接卡子是指哪个部位,如何计算?3)防雷接地中,接地跨接线什么意思,如何计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、JDG管套砖墙暗配紧定管子目,定额中不包括剔槽。且新建工程不能计算剔槽,因设计变更或二次装修需在已有墙体中暗敷管道的才能计算剔槽。
2、断接卡子是建筑物外墙室外地面以上用来测试接地电阻的装置。
3、接地跨接线是把建筑物内的金属构件通过扁铁或其他导线与引下线或均压环经行连接。按不同的连接方式按处计算。
2015-03-26 14:11:32
-
1、如图,JDG管定额子目说明的工作内容里不含凿槽及沟槽恢复的。
2、建筑防雷接地系统组成图
2015-03-26 16:40:09
-
1.2014定额中已包括墙体剔槽和修补费用。
2.断接卡子一般设置在有接地电阻测试盒的地方,按图示数量计算。
3.接地跨接线一般包括避雷针与引下线连接、避雷网和引下线连接、金属管道之间等,按设计图纸计算数量。
2015-03-26 13:42:37
-
老定额是不含开槽补槽的,而14新定额里是包含的。其他同意1楼的。
2015-03-26 18:40:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看