lovereader 2015-03-27 11:01:06 | 陕西省 安装算量GQI | 2905查看 4回答
接地线计算
按如下要求电井、电梯井道及电梯机房的接地线如何计算?求详细计算方法?按如下要求
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一条:电井内接地:由接地装置引电井内预埋件,高度为距一层及顶层地坪0.5m;计算,先找到一屋接地平面图,找到电井预埋件位置及最近的接地装置,计算水平距离,及接地装置与地坪垂直高度和电井内地坪上0.5m高度,如接地装置处地坪与电井地坪有高差也要计算;顶层也是如此;连接线根据说明,一般选用镀锌扁钢40*4;
第二条:找到电梯井底坑处平面图,找到电梯井预埋件位置及最近的接地装置,计算水平距离,及接地装置垂直高度和电梯井底坑2.0m距离结构地坪高度,井顶与电梯机房也是如此,连接线根据说明,一般选用镀锌扁钢40*4;
2015-03-30 09:27:49
-
回复:这种说明没有见到平面图不还说,建议你看看平面图,是不是在竖井相应位置有一根竖向接地-40*4扁钢。
2015-03-28 08:30:14
-
竖直部分按电井、电梯井道的长度,水平部分按与最近接地线距离考虑
2015-03-27 11:06:00
-
按照图纸,自己手工画一根立管上去
2015-03-28 22:20:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看